보일러 잘 아시는분.... 급합니다... > 자유게시판

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

자유게시판

보일러 잘 아시는분.... 급합니다...

페이지 정보

본문

 

제목 없음1.png

 

제목 없음2.png

 

 

 

지금 상태는 분배기가 남들이 생각하는 방식으로 설치가 된것이 아니라..

 

방바닥 보다 낮은 지하에 설치 되어있습니다.

 

그래서 새로 작업을 하려고 하는데 여건이 그리 좋지 않아서..

 

지하에 잇는 분배기에 있는 선들을 지하에서 연결후 다른쪽의 분배기에 연결하는데 이부분은 위쪽으로 올리려고 합니다.

 

2번째 그림처럼 연결을 하려고 하는데.. 지금의 공기 문제가 저렇게 연결해도 공기 문제가 또 발생 할까요?

추천0 비추천0

댓글목록

profile_image

직지사랑님의 댓글

no_profile 직지사랑쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 (221.♡.151.125) 작성일

<p>2번 그림처럼 작업 하시면 될듯 싶습니다.</p>

<p>물 자체에 용손산소가 있어서 자연적으로 산소는 발생하지만, 난방하는데는 문제가 없을것 같네요.</p>

<p>분배기에 자동에어벤트 하나 달아 주시면 됩니다.</p>

profile_image

살기좋은청주님의 댓글의 댓글

no_profile 살기좋은청주쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 (121.♡.113.78) 작성일

<p>태클은 아니구요 댓글내용중 궁금한것이 있습니다</p>

<p>신형보일러에는 대부분 자동으로 에어배출이 되지않습니까?</p>

<p> </p>

<p>자동에<span style="line-height:1.5;">어밴트를 달아줄경우 이중으로 에어가 빠짐으로 난방의효율을 높이기 위함인지요?</span></p>

<p> </p>

<p> </p>

profile_image

이전이후님의 댓글의 댓글

no_profile 이전이후쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 (58.♡.88.165) 작성일

<p>제가 문의한것은 에어가 안빠져서 문의 드린거에요..</p>

<p> </p>

<p>그리고 신형 처럼... 되어있다면... ㅠ,ㅠ 질문을 안드렸겠죠 ㅠ.ㅠ</p>

profile_image

살기좋은청주님의 댓글의 댓글

no_profile 살기좋은청주쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 (121.♡.113.78) 작성일

<p> 아하 모델이 배출기능이 없는거군요</p>

<p> 재집은 자동배출이 되는데 방이 따듯하지않아</p>

<p>여쭤본거에요 에어밴트 달아주면 방이 더</p>

<p>따셔지는지 궁금했어요</p>

profile_image

직지사랑님의 댓글의 댓글

no_profile 직지사랑쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 (221.♡.151.125) 작성일

<p>에어가 잘빠지면 좋은거죠.</p>

<p> </p>

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : 구구콘닷컴 / 대표 : 심정운
주소:충북 청주시 상당구 무심동로86 103-1103
사업자 등록번호 : 815-01-80465
전화 : 010-2273-7047 카톡 : cj99con
개인정보관리책임자 : 심정운

접속자집계

오늘
8,616
어제
16,511
최대
16,943
전체
2,882,797
Copyright © 99con.com All rights reserved.